关于ADC例程中xpt2406的输入配置问题

 关闭 [复制链接]

3

主题

3

帖子

28

积分

新手上路

Rank: 1

积分
28
发表于 2019-6-16 19:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电位器例程中输入配置为        temp = Read_AD_Data(0x94);                //   AIN0 电位器
94是100101000
其中A2~A0的地址位为001, 按照参考资料的表中 001是指测量Y,但是看原理图上AIN0接的却是X。
运行程序结果的确是对的。。
不知道为什么。。何解。。。
回复

使用道具 举报

4

主题

156

帖子

516

积分

高级会员

Rank: 4

积分
516
发表于 2019-6-17 14:00:05 | 显示全部楼层
   ain0接的是芯片的6脚 也就是xp , 用的四个其它可以不用看